    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇一

    1、做好本班的安全运行、维护工作。

    2、服从工作安排,认真执行供电局“三大安全规程”,严

    格执行值班制度、设备巡视制度、工作票制度。

    3、每周对各个科室进行安全检查一次,对科室的供电要求

    予以汇报和解决。

    4、正确进行倒闸操作及事故处理。

    5、保管好仪器、仪表、工具及安全用具、图纸、钥匙。

    6、保持值班室内外环境卫生,做好防火、防盗工作,爱护

    公共财产,做好节电宣传。

    7、做好交接班各项工作

    配电室

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇二

    -配电室电工岗位职责

    岗位负责人:

    1、熟悉配电室内的设备性能和操作程序。

    2、坚守工作岗位,遵守劳动纪律,严格按操作规程及停送电制度进行作业。

    3、在工作中要对所有的仪表及设备巡视检查,发现问题向有关人员进行汇报处理。

    4、按规定做好日常记录和检修记录。

    5、严格执行要害场所管理制度,禁止非工作人员进入配电室,做好安全保卫工作。

    6、爱护防灭火设备及其他工具,做到放置整齐有序。

    7、保持设备及室内的清洁卫生。

    8、正确迅速的判断和处理事故,防止事故的蔓延和扩大。

    9、运行操作必须执行两票制和工作许可制度。

    10、严格遵守劳动纪律,不睡岗,不脱岗不干私活不准外人随便进入配电室。

    11、配电室没运行前,做好前期准备工作,如出现集水坑积水,努力积极的排除积水。

    12、做好本职工作之余,搞好本酒店的电气线路改造维护工作。

    13、协助配合后勤部门做好各项工作。

    14、严格执行各项规章制度,坚持正规操作保质保量完成领导交办的任务。

    水电工程师岗位职责

    岗位负责人:

    一.对分管的水电工程质量、安全负全面责任,正确处理进度与质量、安全的关系,管理好项目的均衡施工和工序。

    二.负责水电施工过程中重要部位及隐蔽工程的检查验收:确保水电路的走向安全、实用,有保护措施,设计要合理。

    三.检查水电施工工艺流程的执行情况:给排水管路安装工艺,均要求符合安装质量验收要求。强弱电系统施工的技术,要求满足电工艺流程。

    四.负责收集水电施工过程的各种原始记录并及时交资料员存档,所有具有保存价值的文字材料、技术资料交资料室存档。

    五.监督合同的执行情况:监督施工过程中,是否满足设计方案要求;

    六.发现施工中的质量、进度、安全问题及时向工程部负责人或公司反映,不得拖延、隐瞒或擅自处理。

    七.隐蔽工程及设计变更的签证,要本着施工规范、合同要求、相关文件及双方的权益,公平、公正、公开的签字。

    八.负责协调各专业的衔接及外协单位、配套部门的施工穿插。九.管理收集水、电隐蔽工程资料的签字,及时交资料员存档。十.对施工成本进行有效的控制。

    十一.项目临水、临电及正式用电、用水的管理。十二.协调配套单位进场,作好各方的协调工作。

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇三

    变配电室值班电工岗位职责

    1、值班电工必须熟悉本单位高低压配电设备的性能、结构原理、运行方式和设备状况,坚守岗位,严格执行《电业安全工作规程》。

    2、3、定时监视仪表并做记录。

    值班人员巡视高低压配电设备的次数及应做的记录,按《变配电室值班制度》的有关规定执行。

    4、遇到恶劣天气如台风、暴雨、打雷、大雾或设备运行异常时应进行特殊巡视。

    5、巡视检查中发现不正常情况,应详细记录,并及时处理,无法消除的缺陷要汇报上一级领导处理,并填写《设备缺陷管理记录》,按规定要上报的缺陷问题,应按要求尽快通知供电部门。

    6、7、巡视变配电装置,进出配电室必须随手关门。

    值班电工必须保持变配电室清洁卫生,变配电室一星期必须彻底打扫卫生一次,变配电设备至少每年清扫一次。

    8、值班人员在巡视变配电装置时,如发现供电部门的计量有异常时,应立即通知供电部门。

    9、严禁擅自改变继电保护整定值,高压一次接线及二次保护、控制、信号回路。若需变动应事先通知供电部门,经许可方可变动,事后应把有关图纸资料,送交供电部门。

    10、严禁在变配电室吸烟,严禁饮酒后巡视变配电室。

    11、值班电工在业务上受供电部门用电监察人员监督指导,对前来检查的用电监督人员要予以配合。

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇四

    配电室值班电工岗位职责

    一、值班电工必须熟悉ups及低压配电设备的性能、结构原理、运行方式和设备状况,坚守岗位,严格执行《电业安全工作规程》 。

    二、每天进行ups及变配电设备巡视检查并将检查情况记录在日常巡检表上。

    三、遇到恶劣天气如台风、暴雨、打雷、大雾或设备运行异常时应增加特殊巡视。

    四、巡视检查中发现不正常情况,应详细记录,并及时处理,无法消除的缺陷要汇报,上一级领导处理,按规定要上报的缺陷问题,应按要求尽快通知相关部门和相关人员。

    五、巡视ups及变配电设备,进出配电室必须随手关门;

    六、值班电工必须保持变配电室清洁卫生,变配电室一星期必须彻底打扫卫生一次,配电设备至少每年清扫一次。

    七、安全用电器具(包括消防器具)要固定可靠,放在清洁干燥处。平时如发现其上有污物要清扫,保持整洁.使用后放回原处不能随便乱放,配合专职消防人员做好电器设备的消防工作。

    八、未经许可,不准带无关人员进入配电室,任何人不准备在配电室内吸烟、睡觉、会客。

    九、严禁饮酒后巡视变配电设备。

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇五

    配电室值班工岗位职责

    一,工作内容与要求

    1、熟悉供电系统和用电设备使用情况,监视设备的运行和仪表指示,使之处于正常状态并开展配电调度;

    2、熟悉供电设备性能和一二次接线系统,能迅速处理故障;

    3、做好作业班的安全防护工作;

    4、定期巡回检查和搞好日常养护工作,定期对供电系统进行安全分析,判定预防事故措施;

    5、及时、正确地填写各种记录和报表,妥善保管图纸、资料、管好工具、备品。

    二,责任与权限

    1、值班员必须敢于负责,坚持原则,一丝不苟,严格按有关规定执行;

    2、值班员必须刻苦学习业务技术,提高自身水平;

    3、认真及时、准确无误地按期填报有关报表;

    4、坚守工作岗位,不擅离职守、遵守纪律、不迟到、不早退,值班期间不干于工作无关的事情;

    5、完成领导交给的其它临时性任务。

    三,检查与考核

    1、领导定期或不定期的进行查岗;

    2、按工作内容与实际要求进行考核;

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇六

    配电室值班电工岗位职责

    一、严格遵守操作程序,做好防水、防火、防鼠、防静电及防尘的措施,保证变电设备的正常运行。

    二、认真执行巡视检查制度,做好巡视记录、运行记录和用电量统计记录,发现异常及时采取措施,防止隐患酿成大故障。

    三、按照主管的安排,依据维修保养制度的内容和要求对变电设备进行维修保养。

    四、严格执行岗位责任制及安全责任制,确保人身和设备安全。

    五、严格执行工程部的值班制度和交接班制度,确保在岗时不出任何问题。

    六、每班必须对配电室进行清洁,使地面、设备表面不留积尘。根据上级安排,定期进行设备内部清洁。

    七、坚守岗位,定期巡查本系统设备,并准确记录各种运行数据,填好运行表格上报。

    八、发生事故时,值班人员应保持冷静,按照操作规程及时排除故障,事故未排除时不交班,应上下两班协力排除故障,完成后编写事故报告,交工程部审阅。

    九、按要求开闭设备,不私自调整设备的运行控制参数、状态、运行方式、设定值及管线走向。

    十、严格执行职工守则和物业工程科其它规章制度,确保配电系统的正常运行.

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇七

    高压配电室值班电工岗位职责

    1.、值班电工必须熟悉本单位高低压配电设备的性能、结构原理、运行方式和设备 状况,坚守岗位,严格执行《电业安全工作规程》。

    2、定时监视仪表并做记录。

    3、值班人员巡视高低压配电设备的次数及应做的记录,按《变配电室值班制度》的有关规定执行。

    4、遇到恶劣天气如台风、暴雨、打雷、大雾或设备运行异常时应进行特殊巡视。

    5、巡视检查中发现不正常情况,应详细记录,并及时处理,无法消除的缺陷要汇报 上一级领导处理,并填写《设备缺陷管理记录》,按规定要上报的缺陷问题,应按要 求尽快通知供电部门。

    6、巡视变配电装置,进出配电室必须随手关门。

    7、值班电工必须保持变配电室清洁卫生,变配电室一星期必须彻底打扫卫生一次,变配电设备至少每年清扫一次。

    8、安全用电器具(包括消防器具)要固定可靠,放在清洁干燥处,使用后放回原处,不能随便乱放,配合专职消防人员做好电器设备的消防工作。

    9、值班人员在巡视变配电装置时,如发现供电部门的计量有异常时。

    (如表针转动不正常、峰谷表指示灯不亮、或者指示不准等)应立即通知供电部门。

    10、严禁擅自改变继电保护整定值,高压一次接线及二次保护、控制、信号回路。若需变动应事先通知供电部门,经许可方可变动,事后应把有关图纸资料,送供电部门。

    11、严禁在变配电室吸烟,严禁饮酒后巡视变配电设备。

    12、值班电工在业务上受供电部门用电监察人员监督指导,对前来检查的用电监督人员要予以配合。

    配电室发生火灾应操作程序与标准

    1、配电室发生火灾时,当班人员应立即组织自救,同时电话通知消控中心和部门领导;

    2、配电室发生火灾后,为保证人身安全,防止人身触电危险,应尽可能立即切断电源,切断电源时应注意以 下几点:

    1)火灾发生后,因烟熏火烤,火场内的电气设备绝缘可能降低或破坏,停电时,应先作好安全技术措施,戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用电压等级合格的绝缘工具;

    2)停电电应按照倒闸操作顺序进行:先负荷后电源,先低压后高压;

    3)切断电源的地点要适当,以免影响灭火工作;

    4)夜间发生火灾时,切断电源要解决监时照明,以利扑救;

    5)需要供电局切断电源时,应迅速电话联系,说明情况;

    3、带电灭火的安全技术要求:
    1)应使用电气火灾灭火器;

    2)扑救人员或使用的消防器材与带电部位保持足够的安全距离,35kv 电源不小于0.7m;

    3)对高空设备灭火时,人体与带电体之间的仰角不应大于 5)度,并站在设备外侧,以防坠落造成触电伤害;

    4)高压电气设备及线路发生火灾时,在室内年救人,员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套;

    5)

    使用喷雾水枪灭火时,应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,未穿绝缘鞋的扑救人员,要防止因地面水渍导电而触电

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇八

    配电室值班员职责

    一值班电工必须具有进网电工作业证,熟悉电力系统的运行规程和安全规程。了解配电室及企业电气设备的名称、性能和操作方法,并掌握处理一般电气设备巡回检查制度

    电气设备巡回检查制度是掌握电气设备运行情况、及时发现设备异常和缺陷的一项重要制度,是确保设备安全运行的先决条件,必须严格执行:

    故障缺陷的维修技术;

    二值班电工有责任保管好安全工器具及电气设备的相关原始资料,电气设备如有变动需现场进行实物核对并及时修正和记录。现场设备资料要求完整、齐全、准确;

    三对配电室设备要定期维护、保养、清洁。安排每电气设备的预防性试验及定期的安全工器具检验,并制定检修计划,协调检修工作以保证设备在正常状态下运行,保证安全可靠用电;

    四要防患于未然,作好事故预案,当发生异常时,要认真分析原因正确处理,严防误操作和扩大事故范围。如遇异常情况不能乘虚而入地处理,在采取应急措施的同时,及时与企业负责人和电力部门联系;

    五严格执行电力部门的有关规定和要求,全力配合电力部门做好各项安全用电工作。结合本用电性质和特点,提出企业用电的最佳有效实施方案保证企业在育用电正常生产;

    六其他单位(包括电力部门)进入民室时行的工作必须得到值班电工的许可并做完安全措施后方可施工,施工完毕办理移交手续,移交时值班电工必须电气齐备逐个进行检验。在值班电工检验完毕并恢复到工作前正常状态后方可认为工作结束。

    一每天例行巡查两次,交接班时要进行核对性检查,清楚设备运行情况,要做到交的细致,接交明白;

    二巡视中必须严格遵守安规,巡视时不准攀登电气设备,不得触摸操作机构和其他运行设备,并要有防小动物进入措施,进出配电室随手关门;

    三新安装、长期停运后投入或检修后投运的设备,在巡查时感觉有异常或缺陷的设备要进行特巡;

    四在高温、高峰、高负荷运行及天气情况异常时要增加巡查次数;

    五定期向有关负责人汇报设备运行情况,根据企业用电情况,提出建设性意见供领导参考;

    六巡回检查进要做到勤看、勤听、勤分析比较,发现异常问题及时记录并汇报有关人员。要及时分析问题,提出处理意见,争取在最短时间、最小范围正确及时给予解决,保证设备处于正常运行状态。

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇九

    配电室班长工作职责

    一、在后勤保障科及运行班主管带领下抓好配电室运行管理工作。

    二、定期对所管辖的电气设备进行检查,编制大、中修工程计划,经领导批准后,组织实施。

    三、遵守公司制定的各项制度,遵守操作规程,组织员工完成电气设备、设施的巡检、保养和维修,保障电气系统正常运行。

    四、依据工程技术的难易程度,合理安排人员按时进入现场维修,并对员工的技术给与指导,确保维修质量。

    五、通过设备检查,向主管报告设备完损状况和需进行大中修工程的建议。

    六、做好工作日记、做好月度电量抄报工作、维修记录和巡检记录及各项技术资料,按时上报,并保管好本专业的钥匙。

    七、负责操作机具的使用、保管和检修,定期检测灵敏度,保持其良好状态。

    八、参与员工的培训和考核,负责考勤统计上报。

    九、完成领导交办的其他事宜。

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇十

    配电室操作人员岗位职责

    一、严格执行国家颁布的高、低压配电室值班电工技术规范,遵守安全操作规程,做到安全供电。

    二、坚持24小时值班制度严格进行交接班,不得擅自离开岗位,随时监视高低配电屏运行情况,并做好供电设备运行记录,确保供电安全。

    三、经常检查电器设备和线路的安全状况,注意各种仪表和信号装置的变化,发现问题及时维修和更换,防止由于短路、超负荷、漏电、电火花和电弧引起人身伤亡和火灾事故。

    四、做好柴油发电机组的日常维护保养工作,并定期做自发电试验。

    五、接到停电通知,必须通知有关部门及时向科室领导汇报,做好应急电源和其他物资准备工作,并在规定时间内发电倒闸。

    六、紧急停电,立即进行自发电;
    保证10分钟内对血透室、手术室、重症医学科以及血库和外科监护室恢复供电;
    在条件允许的情况下对重要科室进行供电。

    七、完成领导临时交办的任务。

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇十一

    配电室操作管理制度

    1、值班电工要树立高度的责任心,熟练掌握小区内供电方式、状态、线路走向及所管辖设备的原理、技术性能和操作规程,并不提高技术水平。

    2、严格保持各开关状态,不经领导批准,值班人员不得随意更改设备运行情况,定时巡视电气设备,并准确抄录各项数据,填好各类报表,确保电力系统正常运行。

    3、值班人员对来人、来电保修,要及时登记并即赴现场修理,工作结束后,做好工时和材料的统计工作,并要求使用方签字。

    4、在天气突变的环境下,要加强对设备的特别巡逻,发生事故时,要保持冷静,按照操作规程及时排除故障,并按规则要求做好记录。

    5、值班人员违反工作规则或因失职影响设备正常运行或损坏设备,要追究当事人责任。

    6、任何闲杂人员不得进入配电室,更不得在配电室逗留。参观配电室或在配电室执行检修安装工作,须经得部门经理同意后,并进行登记方可进行检修。

    配电室安全管理规定

    为了加强对小区用电的安全,确保小区供电的需要,特制定本规定。

    1、配电室值班电工必须严格按照规定实行持证上岗,未经培训合格不得上岗。

    2、值班电工要树立“安全第一”的思想,坚守岗位,严格执行《电业安全工作规程》和《电气运行管理制度》。

    3、加强对运行情况的巡视检查,发现异常,应及时处理,并详细记录,无法消除缺陷和不安全苗头要报告。

    4、非本室人员未经许可,不准进入配电室,任何人不准备在室内吸烟、睡觉、会客。

    5、保持室内整洁、干燥、通风良好,经常性消除配电盘及各种仪器上的粉尘、污物。

    6、电气设备和用电线路要定期检查,保持良好的绝缘状态,防止短路出现而发生火灾苗头。

    7、消防器材周围应保持整洁,不得堆放杂物。

    8、发现火灾苗头应及时扑救,并报告。如校区内发生火灾时,配电室人员应立即拉断总闸,避免造成更大损失。

    电器设备的养护管理规定

    一、用电量的分配、级路的级径大小,空气熔断器的选择,嵌入式熔断器保险丝的安放等,必须经过严密的计算,这些方面会影响到使用过程中电容器故障的形成和系统的损坏。

    二、电器维修属于特种作业,无论照明、空调电梯等的维修人员必须有专业的上岗证书。

    三、维修人员巡视检查中范围较广,包括变配电房、泵房、配电箱、监控室、电梯机房、卫视机房、每户进户电箱等,巡检的内容很多:如变配电房、电梯卫视机房的温度,各种机电运行的声控灯的好坏,公共地方照明灯完好。(一)所有巡检都应有详实的记录。(二)公共地方的照明灯要定期更换。

    (三)公共地方的电源插座、接级盒箱等有无脱落和缺盖。(四)电梯应坚持自保、月保、季保、年保制度。

    (五)消防及喷淋电机须三个月进行一次试运行,烟感器也应半年进行一次认为试验,保证报警系统完好。

    四、经常检查各用户进户电表箱、配电箱,了解用户用电是否符合规范,有无超负荷的。检查方法是各户进级是否发烫,接级牌螺丝是否松动,级头是否焦黄,发现问题须及时解决。

    六、避雷装置的检查要观其避雷针与引级连接是否可靠,有无损伤及锈蚀,每两年要用兆欧表对避雷器接地电阻进行检测,其接地电阻一般应为5欧姆。

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇十二

    配电室

    带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kv及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kv-10kv高压开关室;
    低压配电室一般指10kv或35kv站用变出线的400v配电室。

    安装有分配多路低压负荷开关的房间称为配电室,主要为低压用户或用电设施配送电能,低压配电室的进线一般是由35kv或10kv变配电站内的低压开关柜分配出的400v电缆。建筑要求

    《10kv及以下变电所设计规范》gb50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:
    第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;
    低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。

    第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。

    第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。

    第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

    第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

    第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。[1] 防漏措施

    配电室渗漏防治应坚持多道设防、排防结合、综合治理的原则,采用全面设防、节点密封、复合防水等多种手段[2]。

    1、控制墙体的裂缝:在当今施工技术水平下,无论采取什么结构形式的外墙,都很难完全避免裂缝的产生。另外配电室外墙本身存在大量的窗洞、门洞、脚手架洞、预留管线洞、窗楞洞等薄弱部位,外墙防渗特别注意这些薄弱点。再有提高墙体材料的抗渗能力对墙体防渗有很大的帮助。选取合理的砌体材料用于外墙砌筑,对砌块间的缝隙注重填堵,防止因浸润引起墙体渗漏。

    2、加强墙面排水:加强墙面排水常见的做法是对外墙面采取憎水处理措施。例如采用有机硅乳液对外墙面进行处理,使外墙不能被水湿润,以防止由于毛细作用引起的渗漏。

    1 / 4

    3、推广新型涂膜防水涂料:随着防水施工工艺的推陈出新以及新型外墙防水材料(如高分子、高聚物改性沥青、沥青基等不同基料组成卷材、涂料和密封材料系列产品以及为提高刚性防水混凝土抗渗、抗裂所用的各种外加剂等)的广泛应用,外墙防渗变得越来越容易。

    4、加强使用中的维护:建筑物装修完工以后,还应加强使用管理和维护,避免因外力撞击、冻胀等环境因素导致抹灰等结构脱落,从而造成外墙的防渗漏能力降低。

    安全规程

    1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。

    2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。

    3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。

    4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。

    5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。

    6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

    7、与供电单位或用户《调度员》联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须复核对无误,并且将联系内容和联系人姓名作好记录。

    8、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)。负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。

    9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。

    10、用绝棒拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。

    11、带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。

    12、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

    13、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。

    14、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。

    在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。

    2 /

    415、高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0、7米设备必须在与带电部门不小于0.35的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。

    16、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。油开关的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。

    17、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

    18、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

    19、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。

    20、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。

    21、线路或用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知对方负责人开始工作并进行登记。工作结束后必须接到原负责人通知方可恢复送电。严禁约时停、送电。

    22、在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧否则应停电进行。

    23、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔电器。在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

    24、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷,毛掸工具。

    25、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路线在电流互感器二次的专用端子上短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

    26、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救。

    27、电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部。

    管理制度

    3 /

    41、配电室全部机电设备,由配电室人员负责管理和值班,停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,无关人员禁止进入配电室;
    公司内有关上级部门因检查工作,必须要进入这些场所时,应由工程主管或其指定人员陪同,并通知当值领班开门后进入,同时在《机房出入登记表》上做好记录。

    2、保持良好的室内照明和通风,室内温度控制在35度以下。

    3、建立运行记录,每班至少巡查一次,每季组织检查一次,每年大检修一次,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报项目部经理。

    4、每班巡查内容:室内是否有异味,记录电压,电流,温度,电表数;检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常及时修理与报告。

    5、供电线路操作开关部位应设明显标志,检修停电拉闸必须挂标志牌,非有关人员决不能动。

    6、室内禁止乱拉乱接线路,供电线路严禁超载供电,如确需要,报管理人员书面同意方可进行。

    7、严禁违章操作,检修时必须遵守操作规程,使用绝缘工具、鞋、手套等。

    8、配电房每周清扫一次、保持室内清洁,防止动物进入配电室。

    9、配电室的应急照明、灭火器材应保持完好。

    10、认真做好值班记录,认真执行交接班制度。[3]

    4 / 4

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇十三

    配电房值班员岗位职责

    1、负责配电设备的运行维护,执行倒闸操作和管理工作,确保配电设备的安全运行。

    2、按照配电设备维修保养有关规定,进行日常维护和例行保养。

    3、定时巡视检查配电运行仪表,抄录填写各种报表和运行记录。

    4、做好配电房安全防范措施,严守配电房人员进出有关规定,除本所人员外,严禁其他人员进出。

    5、当发生停电时,立即与供电局部门联系,问明停电原因及时倒换电源,并做好准确记录。

    6、发生事故时,值班人员应保持清醒头脑,按操作规程及时排除故障。

    7、负责管理好配电房的仪器、仪表和各类工具,做到器具准备,完好,取用方便。

    8、负责配电房及设备的日常清洁工作,确保场地整洁、卫生、无杂物。配电房内不得吸烟、吃零食,严禁将易燃易爆等危险品带入,切实做好小动物的防范工作。

    9、完成服务中心交办的其他工作事项。

    配电房倒闸操作制度

    1、倒闸操作必须二人进行,一人监护一人操作。

    2、倒闸操作应填写倒闸操作票,凭票由监护唱票,操作人员唱票核对设备名称,一步一步地操作,并惊醒打钩。

    3、停用变压器操作,应先停低压开关,后停高压开关。送出变压器操作,应先送高压开关,后送低压开关。

    4、变压器送电后,应检查仪表电压指示是否正常,变压器等设备有无异响。

    5、当变电所双路供电采用“三锁二钥匙”等机械闭锁装置时,倒电源时必须遵循“先断后通”的原则,严格按规定步骤进行倒电源操作。严禁强制解锁。

    6、当变电所有自发电装置时,必须遵循“先断后通”的原则,待合上电源切换开关后,在逐个向各个分路送电。

    7、当发生连锁钥匙打不开时,必须查明原因。不允许强制损坏连锁。

    8、倒闸操作应戴绝缘手套、穿绝缘靴、使用专用工具。不允许徒手操作。

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇十四

    配电室岗位责任制

    1、熟悉配电室内的设备性能和操作程序。

    2、坚守工作岗位、遵守劳动纪律,严格按操作规程及停送电制度进行作业。

    3、工作中要对所有的仪表及设备巡视检查,发现问题立即向有关人员进行汇报处理。

    4、按规定做好日常记录和检修记录。

    5、严格执行要害场所管理制度,禁止非工作人员进入配电室,做好安全保卫工作。

    6、爱护灭火设备及其他工具,做到放置整齐有序。

    7、保持设备及室内的清洁卫生。

    电工岗位责任制

    1、做好电器设备安装,检修、维护工作,保证安全供电。

    2、按照完成标准和电气规程要求,保质保量完成各项任务。

    3、严格执行电器设备操作规程,以及停送电制度,保证安全生产。

    4、遵守劳动纪律,提高工作效率。

    5、努力学习技术,提高业务能力。

    6、填写好安装检修和试验记录。

    7、使用保管好工具和仪表。

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇十五

    配电室值班人员工作职责

    一、遵守医院的各项规章制度,提高业务技能,按操作规程办事,熟知辖区内电气系统各设备的性能及状态。

    二、巡视辖区内的、配电箱柜、仪表等设施设备,重点部位要加强巡视,并做好记录,发现问题及时修复或上报。

    三、接到报修后要按时限到达现场处理,上门服务要执行“入户维修行为规范”。

    四、做好辖区各项设备的保养和设备的卫生。

    五、辖区内的公共照明要定时开启和关闭,室外照明开启时间要按季节调节,尽量节能。

    六、做到安全生产,防止各种人身事故的发生。

    七、10kv电压等级的配电室,值班人员必须身体健康,持有《特种作业操作证》或《电工进网作业许可证》,每班值班人员不少于两人,并明确其中一人为主值班。

    八、值班人员熟悉系统的运行方式,送电路的去向,各种设备保护装置的情况,对配电安全运行负责。

    九、配电室值班人员要严格执行《配电室巡检作业规程》,应认真填写《变配电室交接班记录》。

    1.配电室值班电工每小时对高压开关柜、变压器、低压配电柜、直流屏巡视一次并将有关运行数据记录在《变配电室运行日记录表》上。

    2.无人值班配电室每天选择高峰时间巡视1-2次。

    1 3.强电井每天上午9:00—11:00或下午3:00—8:00对配电柜(箱)巡视一次,并填写《巡视记录》。

    4.控制柜或箱(指控制集水井提升泵、二次供水泵等设备)每周巡检一次,填写《控制柜(箱)巡检记录》。

    5.对配电设备进行巡检应遵照《配电设备巡视作业规程》。

    6.对于巡视中发现的问题或缺陷,当值电工应及时采取措施予以解决,重要问题应及时准确的向上级领导汇报并做好记录。

    7.配电设备发生重大事故又恢复送电后,对事故范围内的设备应进行监视。

    8.当一人巡视时,只能做巡视工作,不得对电气设备进行任何操作。

    十、接班人员应提前10分钟到岗,检查配电室的各种设施设备、仪表,确认正常方可在接班人处签字。属于接班人未查清的问题,出现事故由接班人负责。

    十一、交班人员应提前15分钟做好交班准备,会同接班人检查配电室的各种设施、设备、仪表运行状态,本班出现的问题都应向下班值班人员交接清楚。

    十二、低压设备设施运行维修

    1.负责医院及家属楼的电源线路、照明、动力等电气设备和电源箱、柜的维修、改造、安装及领导安排的临时性

    2 紧急任务;

    2.熟悉院内及家属楼所有的供用电系统及负荷情况;

    3.按照《北京地区电气规程汇编》中的相关要求定期检查线路、电气设备及各用户用电情况,不违章用电,确保安全,注意防火;

    4.保证各部门及家属楼正常用电,发现问题,根据轻重缓急在当时或当天解决。(遇突发事件或重要科室断电,以最短时间、最快速度迅速到 达现场处理);

    5.严格遵守操作规程及施工工艺,保证施工安全及维修质量,注意供电系统的保养维修,保证供电系统的安全运行;

    6.注意节约用电,对浪费电和用电不合理现象要制止,并采取有效措施;

    7.每月对各处用电进行一次检查,向医院主管部门汇报;

    8.保管好个人工具、设备、材料,注意节约。

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇十六

    高压配电室值班电工岗位职责

    1、值班电工必须熟悉本单位高低压配电设备的性能、结构原理、运行方式和设备状况,坚守岗位,严格执行《电业安全工作规程》。

    2、定时监视仪表并做记录。

    3、值班人员巡视高低压配电设备的次数及应做的记录,按《变配电室值班制度》的有关规定执行。

    4、遇到恶劣天气如台风、暴雨、打雷、大雾或设备运行异常时应进行特殊巡视。

    5、巡视检查中发现不正常情况,应详细记录,并及时处理,无法消除的缺陷要汇报上一级领导处理,并填写《设备缺陷管理记录》,按规定要上报的缺陷问题,应按要求尽快通知供电部门。

    6、巡视变配电装置,进出配电室必须随手关门。

    7、值班电工必须保持变配电室清洁卫生,变配电室一星期必须彻底打扫卫生一次,变配电设备至少每年清扫一次。

    8、安全用电器具(包括消防器具)要固定可靠,放在清洁干燥处,使用后放回原处,不能随便乱放,配合专职消防人员做好电器设备的消防工作

    9、值班人员在巡视变配电装置时,如发见供电部门的计量有异常时。(如表针转动不正常、峰谷表指示灯不亮、或者指示不准等)应立即通知供电部门。

    10、严禁擅自改变继电保护整定值,高压一次接线及二次保护、控制、信号回路。若需变动应事先通知供电部门,经许可方可变动,事后应把有关图纸资料,送供电部门。

    11、严禁在变配电室及烟,严禁饮酉后巡视变配电设备。

    12、值班电工在业务上受供电部门用电监察人员监督指导,对前来检查的用电监督人员要予以配合。

    配电室岗位职责制度 配电室岗位职责的重要性篇十七

    变配电值班员岗位职责

    配电室是整个住宅小区的供电中心,为了加强这方面的管理,特制定如下管理规定及值班员职责:

    1、配电室禁止无关人员进入,无关人员须经领导同意后方可入内。

    2、严格遵守交接班制度和安全、防火、清洁卫生制度。

    3、每班要常巡配电室内有无异味,查电器运行声音是否正常查看高、低压配电柜上的仪表指示灯及补偿柜、直流屏运行是否正常。

    4、认真填写运行记录,掌握用电高峰和低谷的变化情况,每月采把运行记录及各部分用电量汇总用书面形式上报本部门领导,用于分析能耗动态,便于调整,使供电更合理化。

    5、为控制电能消耗,降低能源成本,严禁个人使用,危险性大消耗能量高的电炉及其它电器,个人不得随意拉电源线。

    6、未经批准配电室内严禁乱拉、乱接线路、供电线路严禁超载供电。

    7、配电室全部设备须由值班员负责操作,保持 24 小时有人值班,非值班人员严禁操作。

    8、供电回路操作开关的操牌要明显清晰,停电检修必须挂牌明示严格执行安全操作规程。

    9、在操作高压部分时,必须有两人以上在场,必须按规定使用绝缘鞋。绝缘手套等绝缘工具,认真学习,严格遵守操作规程。

    10、负责高压、低压、配电系统变压器,发电机房的设备器具、工具的管理、维护、保养工作、确保供电系统安全运行。

    11、每两小时对所有供电设备巡检一次。

    12、认真填写值班记录,按要求详细记录设备运行及维护情况。

    13、搞好配送电,严格管理,节约用电,杜绝浪费。

    14、杜绝一切不安全因素,做好防为工作,按要求定期检查消防设备

    发现问题及时处理。

    15、夜间值班人员负责配电室的应急维修,确保配电设备正常运行。

    16、负责工作区的清洁卫生,保持文明生产,环境整洁。

    17、完成领导交办的其它工作。

    18、必须熟悉掌握电气工作的性能、原理、电力、电气设备的构造,作用及维护保养知识

    19、严格遵守安全运行操作规程和有关制度,正确、及时地按生产调度指令进行供电,切合刀闸,保证安全供电。

    20、加强巡视检查,准确及时填写运行记录,坚守岗位,不得擅离职守,精神集中,严禁值班睡觉。

    21、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法,并精心保管。节约原材料,搞好文明生产,做好交接班。