卓尔文档网 - www.qiying88.com 2024年05月16日 18:36 星期四
  • 热门搜索:
  • 当前位置 首页 >范文大全 > 公文范文 >

    2023年度最新锅炉管理制度及风险(十3篇)【完整版】

    来源:网友投稿 发布时间:2023-11-23 13:25:35

    下面是小编为大家整理的2023年度最新锅炉管理制度及风险(十3篇)【完整版】,供大家参考。

    2023年度最新锅炉管理制度及风险(十3篇)【完整版】

    在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

    锅炉管理制度及风险篇一

    2、严格遵守劳动纪律及各项操作制度,不擅自脱岗,不做与生产岗位无关的事。

    3、做好供暖前的各项准备工作,严格遵守升温、供暖的操作步骤,确保锅炉安全运行。

    4、锅炉运行必须保持水位正常、压力稳定,根据负荷、油质变化,合理调节燃烧状况,并在规定时间内做好供洗浴热水、饮用水工作。

    5、定期做好锅炉水位、测量仪表、保护装置、电机设备的检查工作。保证安全附件灵敏可靠,并做好以下工作:

    (1)每隔一小时对锅炉水位、压力、给回水系统压力、燃油情况等巡检一次。

    (2)定期维护、更换电机附件。

    (3)定期检验、冲洗压力表设备,定期排污。

    6、按锅炉使用规范定期检修、维护、保养锅炉及各种辅助设备,保证设备运转良好,并杜绝跑、冒、滴、漏现象。

    7、日常操作过程中应及时检修和排除各种设备的一般故障。

    8、司炉人员有权制止任何违章操作,锅炉在运行中发生异常情况危及安全时,应采取紧急停炉措施,并立即报告物业公司有关负责人。

    锅炉管理制度及风险篇二

    一.水处理人员对水处理设备和化验仪器、药品进行全面检查,具体要求如下:<

    1、水处理设备正常,软化水主要指标合格。

    2、锅水碱度、ph值、氯根等项指标合格。

    3、化验仪器、玻璃器皿和分析用药品齐全完好。

    4、t=作场所清洁卫生,物品摆放整齐。

    5、水处理设备运行和化验记录填写正确、准确、完整,严禁弄虚作假。

    二.水处理人员对设备运行情况,及水质化验和锅炉排污等方面出现的`问题及时处理。

    三.锅炉用水必须处理,没有可靠水处理措施,水质不合格,锅炉不准投入运行。

    四.严格执行gbl576―96低压锅炉水质处理标准,加强水质监督。采取炉外化学水处理的锅炉,对给水应每2小时测定一次硬度、ph值;锅炉水应每2小时测定一次碱度、氯根、ph值。

    五.水质化验员,应做到持证上岗。

    六.分析化验用的药剂应妥善保管,易燃、有毒有害药剂要严格按规定保管使用。

    七.化验室和水处理问应保持清洁卫生,有防火措施。

    八.水处理设备的运行和水质化验记录填写完整正确。

    九.锅炉水质标准:

    给水

    锅水

    热水锅炉

    蒸汽锅炉

    热水锅炉

    蒸汽锅炉

    总硬度(mmmol/l)

    ≤0.6

    ≤0.03

    总碱度(mmmol/l)

    6―24

    ph值(25℃)

    ≥7

    ≥7

    10-12

    10-12

    溶解氧mg/l)

    ≤0.1

    ≤0.1

    ≤0.1

    锅炉管理制度及风险篇三

    1、承担锅炉、压力容器安装工作单位其资质、安装许可证必须满足相应要求。

    2、锅炉、压力容器安装前,必须向有管辖权的锅炉压力容器安全监察机构登记,在锅炉、压力容器安装过程中,应根据设计和设备的技术文件及有关规程的规定进行。

    3、锅炉、压力容器在使用前,必须向有管辖权的锅炉压力容器安全监察机构登记,取得使用证,才能将设备投入运行。

    4、使用压力容器,必须建立压力容器技术档案,并归档。

    5、根据锅炉、压力容器的数量和对安全性能的要求,设置专职技术人员,加强对锅炉、压力容器的安全技术管理。

    6、对运行的锅炉必须按照有关规定实行定期检查。

    7、锅炉最大负荷不得超过锅炉额定容量;

    8、锅炉的各部位压力不超过规定的允许压力;

    9、热水锅炉经常注意压力和温度不超过允许规定数值、并根据室外气温的变化随时调整热水温度。

    10、锅炉、压力容器的.各种表盘应整洁、刻度清晰,各种检验合格证上的有效日期应完整、易辩识。

    11、锅炉房运行人员应熟悉锅炉安全知识,按章作业。

    12、锅炉运行期间司炉工、水处理员应严格执行下列制度

    a、锅炉安全操作规程

    b、锅炉房安全制度

    c、锅炉房设备维修保养制度

    d、锅炉房巡回检查制度

    e、锅炉节能运行制度

    f、锅炉事故报告制度

    g、司炉工交接班制度

    h、司炉班长岗位责任制

    i、司炉工岗位责任制

    j、锅炉水质化验监督制度

    k、水处理人员岗位责任制

    l、锅炉房清洁卫生制度

    m、锅炉房安全保卫制度

    13、司炉工负责记录锅炉及附属设备的运行纪录、交接班纪录、设备检修保养纪录、事故记录,水处理员负责记录水处理设备运行及水质化验记录。以上记录必须清晰、完整、准确。锅炉的运行记录应保存一年以上。

    14、锅炉运行中遇有下列情况之一时,应立即停炉。

    a、不断加大给水及采取其他措施,但水位仍继续下降。

    b、给水泵全部失效或给水系统故障不能向锅炉进水。

    c、水位表或安全阀全部失效。

    d、锅炉元件损坏且危及运行人员安全。

    e、燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等严重威胁锅炉安全运行。

    f、其他异常情况危及锅炉安全运行。

    15、从事锅炉、压力容器运行操作、检验、焊接、焊后热处理、无损检测人员应取得相应的资格证书并在有效期内。

    16、修理和改造锅炉、压力容器,必须具备必要的安装设备工具、技术力量和检验手段,并经有管辖权的锅炉压力容器安全监察机构审查批准。

    17、检修人员在锅炉筒体内进行工作时,锅炉外面应有人监护。

    18、在用锅炉的安全阀每年至少校验一次。

    19、对锅炉、压力容器的受压部件进行重大修理和改造,应符合安全监察规程的有关标准后实施。

    20、锅炉压力容器退役后重新启用,应进行检验和安全性能评估,并办理审批手续,并应重新办理登记手续,按在役管理。

    21、当发生以下情况时,锅炉应报废:

    锅炉损坏严重,难以保证安全运行;

    锅炉压力容器监察机构检验中给予判定报废。

    22、对于报废的锅炉必须立即停止运行,到有管辖权的锅炉压力容器监察机构办理注销手续,所在单位物质设备部按照机械设备管理有关规定进行报废处理。

    23、锅炉、压力容器事故处理

    锅炉、压力容器一旦发生重大爆炸事故,使用单位应在第一时间向九局哈大铁路客运专线工程作业队调度及安全质量部报告,安全质量部向上级有关部门进行通报。

    锅炉管理制度及风险篇四

    燃气锅炉交接班制度

    1、接班司炉应提前15分钟到岗,,并穿戴好劳动保护用品,如接班人员没到岗,交接人员须坚守岗位,并报告有关领导,当锅炉发生事故或正在处理,责任不清时,禁止交接。

    2、交接班时,司炉人员应检查锅炉设备是否完好,电源、水、气、汽管路及辅助设备是否完好可靠。双方共同按巡回检查路线逐点逐项检查。

    3、交接人员必须按要求项目填写好交接记录,并做到认真、准确,记录本要保持干净、整齐、无缺。交接者在交接纪录中签字后又发现了设备缺陷,应由接班者负责。

    4、交接时要交接工具,交接运行情况并注册在记录本上,交接班时,锅炉房卫生,锅炉本体卫生及辅机卫生良好。

    5、每天的记录表上要注明用气数量,交接双方做到交的彻底,接的清楚认真,高度负责,一丝不苟。

    6、水处理人员在交接班前对水处理设备和化学仪器,药品进行全面检查,设备正常,各项软化水指标合格,化验仪器,玻璃仪器,药品齐全完好,记录填写正确,合格后方能签字交接班。

    7、交班人员应向接班人员介绍设备运行,水质化验和锅炉排污等方面有无异常问题,没有办理交接手续,交接人员不准离开工作岗位。

    8、接班人员按时到岗,交班时,如遇事故或重大异常现象,应待事故处理完毕后或异常现象排除后方可交接班。

    燃气锅炉设备维修保养制度

    1、为确保锅炉安全运行,延长其使用寿命,必须坚持每天对锅炉、管道和附属设备进行日常维护、保养和检修。

    2、锅炉给水系统,逆止阀,平衡阀每月检查清理一次,疏水装置每两个月清理一次,压力表应校验和清理冲洗,每天应对压力表,温度表进行检查。

    3、发现锅炉人孔、手孔、观察孔漏水、漏气,应及时紧固,损坏严重的应及时更换,更换时应将锅炉水温度降低在60℃左右进行。

    4、安全阀每月必须人工手动抬试一次,发现有不严密时,应多抬、快抬、速放。

    5、每天应检查水泵是否渗漏,所有阀门是否存在跑、冒、滴、漏现象,发现问题应及时解决。

    6、锅炉运行时保持炉体清洁,无污垢,无渗漏,无锈和外蚀,认真详细地填写设备维修保养记录。

    燃气锅炉运行记录制度

    1、每班必须填写锅炉运行,附属设备,交接班、水处理,设备检修保养和单位主管领导管理人员的检查等各项记录。

    2、定时填写锅炉压力、温度,燃气数字,水位计水位,给水泵出口压力,排烟温度是否正常,并记录冲洗水位计和排污的时间和压力等。

    3、做好交接班记录,对运行锅炉情况做好记录,对进行设备保养的同时填写好各类设备的维修保养记录。

    4、水质化验由化验员认真填写软化水,给水及锅炉的监测数据,填写好每天的化验报告等。

    5、做好领导检查或外来人员参观时接待情况的记录。

    6、发生事故时,应及时处理并及时填写事故处理记录,发现问题时,应及时处理,并向上级领导汇报。

    7、按规定时间认真填写各种记录并向接班人员交清本班运行期间所存在的问题和有关注意事项。

    锅炉房安全和保卫制度

    1、锅炉及附属设备应符合安全技术规范的要求。未经登记、检验、有严重缺陷或“三无”产品,不准私自投入运行。

    2、锅炉房应绘制设备平面布置图和系统管网图,并张贴上墙。

    3、锅炉房炉前、压力表、温度表、水泵、配电柜、控制柜、巡回检查走道应有足够的`照明。

    4、贯彻谁主管谁负责的原则,锅炉房要做好分工,由专人负责本锅炉房的安全保卫工作。

    5、锅炉房应地面平整,走道通畅,保持所有设备整齐清洁,不准在锅炉房内搭晾衣物等。

    6、消防器材应合格有效,放在明显处由专人管理,并定期检查,保证其有效。

    7、备品备件堆放整齐,不得存放与锅炉设备无关的物品。严禁存放易燃易爆物品及其他危险品。

    8、锅炉房内严禁吸烟、使用打火机等产生明火的行为。运行期间要严格执行动用明火报告制度,经批准后方可施工。

    9、锅炉房门前应注明“锅炉房重地,闲人免进”的字样。除主管部门人员外,其他人员联系工作时,须经当班负责人允许方可入内。运行期间,不准锁住或封住通往室外的门。

    10、外来人员未经主管领导批准不准进入锅炉房。学习参观人员须由有关人员陪同,进行登记,不准乱动阀门和运行操作设备,不经允许不得测绘、摄影、抄录等。

    11、外来人员在锅炉房活动期间遇有特殊紧急情况,要听从锅炉值班人员的指挥.

    燃气锅炉巡回检查制度

    1、为保证锅炉安全运行,确保设备完好率达到百分之百,以代班为主,每半小时对设备进行巡检一次,发现问题及时处理,避免一切人为或自然事故发生。

    2、锅炉设备及锅炉附属设备安全及天燃气调压站进行认真检查。

    3、对运行和转动设备,锅炉的分汽缸、给水装置、疏水装置及所有阀门、压力装置、调节装置每小时检查一次,发现异常增加检查次数。

    4、对锅炉本体人孔、手孔、观察孔进行检查,,对转动设备油位随时检查,,发现缺油及时加油。

    5、每班必须按正常操作顺序冲洗水位表两次,防止产生假水位和玻璃板粘连污垢,发现问题及时处理并汇报。

    6、检查水箱进水阀门开度是否适宜,温度是否正常,高低水位是否正确。

    7、检查锅筒压力与电控柜,操作柜多功能显示装置是否正常,指示是否一致,有无超前或滞后现象,并注意观察电器设备的运转情况,及电源电压等,应维持在380v±5%范围。

    8、锅炉运行中,应保持规定的正常压力不得私自任意提高,严禁违章操作,检查锅炉房内所有照明是否完好,发现异常及时处理。

    9、巡回检查线路:锅炉控制盘,燃烧器,锅炉压力,燃气压力,锅炉水位,锅炉给水泵,自动排污,定期排污,水箱水位、温度,分汽缸压力,生水压力,自动软水器,盐水罐,液位及盐水浓度,水箱间软化水水箱水位,天燃气调压站,天燃气调压器进出口压力等。

    10、班长要经常询问巡回检查情况,察看巡回检查记录,并可对其工作进行抽查,以保证巡回检查制度的实施。

    燃气锅炉水质化验制度

    1、遵守各项规章制度,持证上岗,做好软水设备和水质化验工作,严格执行国标gb1576-96低压锅炉水质处理标准,加强水质监督。锅炉用水必须进行可靠的水处理,水质不合格,不准投入使用。

    2、要按规定做好炉水的检查,并注意按规定浓度补充水处理药液。

    3、分析化验用的药物应妥善保管,易燃易爆有毒有害的药剂要严格按规定保管使用。

    4、锅炉的水处理药品要使用指定的药品。

    5、化验室和水处理间应保持清洁卫生,做好水处理设备运行和水质化验记录,做好仪器设备的维护保养和食盐的保管工作。

    锅炉管理制度及风险篇五

    为了加强锅炉安全使用,预防和减少事故,确保锅炉的安全使用,结合《特种设备安全监察条例》、《锅炉安全技术监察规程》等法律法规的相关内容,特制定本管理制度。

    1、本制度仅适用于巴彦高勒煤矿内部承压蒸汽锅炉。

    2、相关人员必须严格贯彻执行《锅炉安全技术监察规程》的相关条例,加强锅炉的安全管理,确保锅炉安全正常运行。

    3、锅炉的施工安装、改造、修理,必须由取得特种设备安装、改造、维修许可证的有资质单位进行。

    4、锅炉的.安全附件和仪表必须按照相关规程进行配置,安全附件的要求必须符合相关的监察规程和技术标准的规定。

    5、在安装前,安装单位或使用单位应向锅炉使用登记所在地的安全监察机构申报压力容器名称、数量、制造单位、使用单位、安装单位及安装地点,办理报装手续。

    6、锅炉投入使用前或投入使用后30日内,应当按照规定到当地办理登记手续。

    7、锅炉应按照要求定期进行锅炉检验,同时向主管部门和当地安全监察机构报送锅炉定期检验计划的实施情况,存在的主要问题及处理情况等。

    8、建立锅炉事故应急救援预案。

    锅炉管理制度及风险篇六

    一、司炉工应对锅炉的.结构、性能和操作方法有深刻的了解,能进行独立操作。

    二、司炉工不得随便离开工作岗位,如果要离开时,应有合格司炉工代替。

    三、在工作时间内,司炉工应集中思想,注意仪表,不得做私活。

    四、非本单位人员,未经司炉人员同意,不得随意进入锅炉房。

    五、司炉工应该阻止非锅炉人员触及锅炉上各种阀门和一切附件。

    六、锅炉房一切仪器仪表应有足够的照明和保持完整,一旦发现损坏及时报告,并对损坏部件及时更换。

    七、为了确保锅炉能正常工作,锅炉上面和四周不得堆置任何易燃杂物,严禁在锅炉上烘烤衣服、食品等,以防意外事故发生。

    八、开机前,必须根据操作规程做好安全检查,长期停炉必须做好一切安全保养工作。

    九、司炉工必须配合修理人员做好每年锅炉保养年检工作。

    十、司炉工空余时间必须认真学习业务知识,为做好安全节气、保障供汽、节省开支而努力工作。

    十一、司炉工须保证工作时间。

    锅炉管理制度及风险篇七

    1、锅炉房是使用锅炉单位的要害部门之一,除锅炉房工作人员、有关领导及安全保卫生产管理人员外,其他人员未经有关领导批准不得入内。

    2、当班人员要坚守岗位,提高警惕,严格执行安全技术操作规程和巡回检查制度。

    3、非工作人员不准开关锅炉房的各种阀门、烟风门及电器开关,无证司炉工、水质化验人员不准单独操作。

    4、禁止锅炉房存放易燃易爆物品,所需装用少量润滑油、清洗油的油桶、油壶要存放在指定地点,并注意检查燃烧中是否有爆炸物。

    5、锅炉在运行及压火期间,房门不准锁住及闩住,压火期间要有人监视。

    6、锅炉房要配备消防器材,认真管理,不要随便移动或挪作他用。

    l、锅炉房不准存放与锅炉操作无关的物品,锅炉用备品备件、操作工具应放在指定的地方,摆放整齐。

    2、锅炉房地面、墙壁、门窗要经常保持清洁卫生。

    3、每天下班前,对工作场地、设备、仪表、阀门等打扫干净。

    4、每周对锅炉房及所管区域进行一次大扫除,保持环境整洁优美。

    5、主管领导要经常组织有关人员对锅炉房的`清洁卫生进行检查评比,奖勤罚懒,做到清洁卫生、文明生产。

    1、锅炉设备的维修保养是指在不停炉的情况下进行正常性的维护修理。

    2、结合巡回检查发现的问题,在不停炉能维修时维修。

    3、维修保养的主要内容:

    (1)一只水位表玻璃管(板)损坏、漏水、漏气用另外一只水位表观察水位,及时检修损坏的水位表。

    (2)压力表损坏,表盘不洁及时更换。

    (3)跑、冒、滴、漏的阀门能维修的及时维修及更换。

    (4)转动机械润滑油路保持畅通,油杯保持一定油位。

    (5)检查维修二次仪表及保护装置。

    (6)清除设备及附属设备上的灰尘。

    锅炉管理制度及风险篇八

    1、为了确保锅炉安全运行,保护企业资产和人身安全,根据国家《安全生产法》、《锅炉压力容器安全监察暂行条例》《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定,特制定本规定。

    2、本规定适用于承压的以水为介质的固定式蒸汽锅炉,包括燃煤蒸汽锅炉、燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉。

    3、使用锅炉的工厂应按照劳动人事部颁发的《锅炉使用登记办法》逐台办理登记手续和锅炉技术档案,包括安装锅炉的技术文件和施工质量证明资料。

    4、必须高度重视锅炉安全工作。各工厂厂长是锅炉安全的第一责任人。指定专职负责锅炉设备的技术管理,按照规程的要求搞好锅炉的使用管理工作。根据锅炉的结构型式、燃烧方式和使用要求制订保证锅炉安全运行的"操作规程和防爆、防火、防毒等安全管理制度以及事故处理办法,并按其严格实行。严禁酒后和上岗饮酒及脱岗。

    5、制订和实行锅炉及其安全附件的维护保养和定期检修制度,对具有自动控制系统的锅炉以及锅炉安全的各种仪表,还应建立巡回监视检查和定期进行校验检修的制度。

    6、按照劳动人事部颁发的《锅炉司炉工人安全技术考核管理办法》对司炉工人进行管理。没有与锅炉相应类别的合格司炉工人,不得使用锅炉。锅炉水质化验员须经法定机关考核取证方可上岗。

    7、锅炉受压元件损坏,不能保证安全运行至下一个检修期,应及时组织修理。任何单位和个人不得强令有安全隐患的锅炉投入运行,司炉工有权拒绝操作,并可直接向生产总部设备管理部报告。锅炉受压元件的重大修理,如锅筒、炉胆、封头、管板、下脚圈、集箱的更换、矫形、挖补、主焊缝的补焊等,应具有国家职能部门认可的有相应资质的单位和个人方可进行修理。修理前应有图样和施工技术方案。修理的技术要求参照锅炉专业技术标准和有关技术规定。修理完工后,应将图样、材料质量证明书、修理质量检验证明书等技术资料存入工厂的锅炉技术档案内。

    8、对于提高锅炉运行参数和锅炉受压元件的改造,施工的技术要求应符合锅炉制造和安装的有关技术标准。由于结构和运行参数的改变,水处理措施和安全附件应与新参数相适应。

    9、为了确保锅炉的正常运行,须制订司炉交接班制度,并认真填写锅炉运行记录。严禁在有压力或炉水温度较高的情况下修理锅炉受压元件,以防止气、水喷出伤人。

    10、非锅炉房操作人员禁止进入工作场所内(含锅炉房、煤场)。外来人员必须经有关领导批准或陪同方可进入。

    锅炉管理制度及风险篇九

    一、蒸汽锅炉与热水锅炉都必须有水处理措施。运行锅炉的给水、炉水必须符合《低压锅炉水质标准》的.规定。

    二、水处理人员必须由经过培训考试合格的人员担任。

    三、水质化验员,必须每2小时化验一次锅炉给水。

    四、原水的硬度、碱度、ph值每月最少测定一次,有条件的单位应做全分析。

    五、用离子交换器处理的软水,水质硬度,氯根等每2小时化验一次,在交换剂接近失效时,应增加化验次数。

    六、炉水的碱度、ph值、氯根等每2小时化验一次。同时应定期对炉水的溶解固形物和相对碱度进行校验。

    七、水处理人员必须根据化验结果,制定并督促司炉人员执行定期排污制度。

    八、水处理人员必须根据化验结果调整水处理措施,使其符合水质标准,水处理措施达不到水质标准时,应及时报告锅炉房主管人员,加以解决。

    九、水质处理人员要认真负责的做好化验记录,不许弄虚作假、抄袭、涂改化验记录。

    十、水质化验人员必须爱惜一切化验设备,严禁非操作人员乱动,缺少的化验设备、化学药剂要及时补充。

    锅炉管理制度及风险篇十

    1、企业内部的各种型号的热口锅炉,蒸汽锅炉、均按本制度执行。

    2、企业使用的锅炉必须进行登记,未经有关部门检验的锅炉,一律不准使用,违者追查领导责任。

    3、企业不准擅自安装新锅炉和修炉(锅炉本体部分)。如果需要安装新炉,和锅炉本体,必须具备齐全的"技术资料,如锅炉使用说明书、锅炉安装图纸、质量说明书及新装和修炉理由书。安全部门报请有关部门批准后方可安装和修理。

    4、锅炉发生事故时必须保护现场,并及时报告主管领导及有关部门,组织事故调查组按“四不放过”的原则进行处理。

    5、凡是没有在有关部门备案的热水、蒸汽锅炉,一律不准使用;
    违者应立即拆除,如不拆除,一切后果由使用单位领导负责。

    6、司炉人员必须经过专门技术培训,经有关部门考核合格,发司炉操作证方可操作;
    无证司炉人员,一律不准操作。

    7、建立健全锅炉使用各项规章制度,各种规章制度都必须张贴上墙。

    8、做好炉外水质处理和炉内加药水质处理工作。

    9、锅炉房重地,无关闲杂人员,一律不准进入和逗留。

    10、严禁在锅炉房内喝酒、娱乐、洗晾衣物。

    11、当班司炉人员不得擅自离开锅炉房。

    锅炉管理制度及风险篇十一

    1、目的.:

    为了加强对锅炉节能档案资料规范管理,特制定本制度。

    2、范围:

    适用于锅炉管理部门。

    3、内容:

    3.1进行锅炉节能技术改造,须将资料搜集整理。

    3.2资料内容包括为:

    3.2.1锅炉产品随机出厂资料(含产品能效测试报告);

    3.2.2锅炉辅机、附属设备等质量证明资料;

    3.2.3锅炉安装调试报告、节能改造资料;

    3.2.4锅炉安装、改造与维修能效评价或者能效测试报告;

    3.2.5在用锅炉能效定期测试报告和年度运行能效评价报告;

    3.2.6锅炉及其系统日常节能检查记录;

    3.2.7计量检测仪表验证书;

    3.2.8锅炉水(介)质处理检验报告;

    3.2.9燃料分析报告。

    4、对以上资料,车间须将整理完毕后交设备办归档、备案。

    锅炉管理制度及风险篇十二

    为保证锅炉安全运行,特作如下规定:

    一、各类人员必须熟知安全防火知识,学会使用各种防火用具。

    二、各类人员必须按照操作规程进行作业,注意安全防范措施。

    三、电气焊工要持证上山岗,不得违章作业,明火作业事先向保卫部门提出申请,同意后方可作业,作业前要先清理各种易燃物,特殊部位要事先准备好防火工具。

    四、司炉工必须持证上岗,不得正压运行,不得推火,上煤工不得把带火的.炉渣推到室外。

    五、各种热工仪表必须按规定每年复验一次,及时更换失灵的仪器仪表,不得超温超压运行。

    六、吸烟要在指定地点,做到三不落地,对不遵守防火制度,不按操作规定作业人员,根据责任轻重给予处分。

    七、更夫值班,不得睡觉,不得留宿他人,并做好巡视。

    八、每年组织一次防火演练。

    锅炉管理制度及风险篇十三

    一、为了保证锅炉及其附属设备正常运行,以代班为主按下列顺序每两小时至少进行一次巡查。

    二、鼓风机引风是否正常,电动机和轴承升温是否超限。

    三、检查燃烧设备和燃烧工艺是否正常。

    四、检查锅炉受压元件可见部位和炉墙等部位是否有异。

    五、检查水温水位,给水泵轴承电动机温度,各阀开关位臵和水压力等是否正常。

    六、检查是否漏电,水膜除尘器水量大小。

    七、检查安全附件和一次仪表,二次仪表量是否正常,各项指标信号有无异常变化。

    八、风机,水泵等润滑部位的`油位是否正常。

    九、巡回检查发现问题要及时处理,并将检查结果记入锅炉及附件设备运行记录内。

    推荐访问:锅炉 管理制度 风险 最新锅炉管理制度及风险(十3篇) 最新锅炉管理制度及风险(十三篇) 锅炉管理制度有哪些

    Top