    桥湾项目5月份经营对标分析会材料(范文推荐)

    来源:网友投稿 发布时间:2022-06-10 19:35:03

    下面是小编为大家整理的桥湾项目5月份经营对标分析会材料(范文推荐),供大家参考。

    桥湾项目5月份经营对标分析会材料(范文推荐)

     

     桥湾项目 05 月经营对标分析 会材料

     一、桥湾项目 05 月发电量完成情况:

     05 月份四期计划发电量 1541 万 Kw/h,实际完成:1859 万 Kw/h,完成率 120.64%;五期计划发电量 345 万 Kw/h:实际完成 359.69 万kW.h,完成率 104.26%。

     二、桥湾项目 05 月份电量损失情况:

     1、桥湾项目 05 月份电网限电损失电量为 1368 万 kW.h;其中四期电网限电损失电量 1136 万 kW.h;五期电网限电损失电量 232 万kW.h。

     2、桥湾项目 05 月份场内损失电量为 34.42 万 kW.h;其中发电设备损失电量 22.02 万 kW.h(主要为风机故障,其中金风 1.5MW 风机故障损失电量为 2.41 万 kW.h,金风 2.5MW 风机故障损失电量为 19.61万 kW.h);计划检修损失电量 4.9 万 kW.h(主要包括风机半年检修及日常巡视检查)。输电设备故障损失电量 7.5 万 kW.h(本月主要开展 1.5MW 风机高电压穿越测试工作,导致集电线路停电半天造成电量损失)。

     三、05 月份造成场内电量损失的主要原因:

     (1)5 月份共发生设备故障 22 台次,其中金风 1.5MW 风机故障 12台次,2.5MW 风机故障 10 台次。2.5MW 风机故障率相对较高,主要原因是风机故障处理不彻底,备件供应不及时,以及重复性故障较多。

     (2)风机半年检修工作对电量也产生一定的影响,截止 5 月 22 日半

     年检修工作已经全部完成。

     (3)本月开展 1.5MW 风机低电压穿越测试工作,对 35C6 组集电线路停电两次,造成电量损失。

     四、06 月份发电量提升的主要措施:

     1、合理安排风机巡检时间,主要在无风天气或限电严重时开展巡检工作。

     2、严格要求承包商提高故障处理质量,将重复性故障纳入月度承包商考核,对备品备件供应及时率进行严格考核。

     3、及时跟进对升压站 AVC 控制主机进行更换,提高远景风功率预测设备的准确率,避免产生两个细则的考核。

     五、存在的问题 及建议 1、桥湾 330kV 升压站 3 月份报 SVC 控制主机故障,导致 AVC 控制合格率较低,经会议协商由华能风电牵头对控制主机进行更换,由于华能采购时间太长,设备近期才到货,但本月为攻防演练,省调不允许进行任何涉网工作,导致设备进场后不能及时更换。经与华能、华润共同协商,本月将提交免考核申请,避免两个细则中对 AVC 控制合格率的考核。

     2、建议每月经营会议后发会议纪要时将各部门发言材料也发送,方便各项目学习

     3、外委检修合同尽快发到项目部,方便现场执行。