    设备点检管理制度规章1目的点检是车间设备管理的一项基本制度,目的是通过点检准确掌握设备技术状况,维持和改善设备工作性能,预防事故发生,减少停机时间,延长设备寿命,降低维修费用,保证正常生产。范围办法下面是小编为大家整理的设备点检管理制度规章,菁华1篇,供大家参考。

    设备点检管理制度规章,菁华1篇

    设备点检管理制度规章1

    目的

    点检是车间设备管理的一项基本制度,目的是通过点检准确掌握设备技术状况,维持和改善设备工作性能,预防事故发生,减少停机时间,延长设备寿命,降低维修费用,保证正常生产。

    范围

    办法适用于机械动力部所辖维护设备,实行全员点检定修制度。

    点检实施根据设备分类,制定详细的点检周期、点检内容。

    根据设备分类制定排污周期、润滑周期、润滑部位、给油脂种类等。

    制定设备卫生清扫周期及清扫标准。

    对点检的设备详细记录部位、运行情况,对发现的异常情况要详细,记录故障情况、处理过程、更换器件型号、种类、件数。

    点检工具、检测工具要携带齐全。

    对点检中发现的问题及时处理,无法处理的问题,要及时汇报

    除做好点检记录外,日常检修也应详细记录。

    点检内容及周期

    公共点检内容:

    对所辖区域内的设备进行点检,查看岗位生产记录,与岗位有关人员交换信息、收集设备运行状况并进行分析,掌握机件的劣化程度。

    根据点检情况,提出预防、改善设备性能的意见。

    仪表部分:

    对现场仪表的点检:(每日一次)

    (1)仪表要保持安装姿态,垂直水*。

    (2)外观要保持完好、清洁、证牌齐全。

    (3)仪表引线保持整齐,牢固无脱落、裸线。

    (4)导压管保持安装姿态,无堵、漏、无扭曲。

    对现场管线的点检:(每日一次)

    (1)管线要保持安装姿态,垂直水*。

    (2)线槽、线管无拖吊,导线无裸露,线槽盖板齐全完好。

    (3)管路、接头、气源、保温是否有堵、漏、渗现象。

    (4)阀门要完好,开闭灵活可靠,手轮齐全,丝杠无弯曲。

    对室内盘面仪表的点检:(每日一次)

    (1)外观完好、证牌齐全,部件无缺损。

    (2)仪表内外保持清洁。

    (3)显示准确,画线正常清晰,按钮开关灵活可靠。

    (4)自动调节系统品质要保持良好。

    盘后布线的点检:(每日一次)

    (1)布线整齐规范,端子接线牢固,接触良好。

    (2)改造线、临时线要进线槽,做到规范。

    (3)照明要良好。

    对电源的点检:(每日一次)

    (1)电源线应无破损、裸露,绝缘良好。

    (2)保护盖齐全无损坏。

    (3)24VDC要符号要求,电流正常。

    对执行器、调节阀的点检:(每日一次)

    (1)执行器、调节阀保持良好运行状态。

    (2)连杆、调节杆无弯曲、螺丝无松动。

    (3)可动部分润滑良好。

    PLC(计算机)部分

    对现场管线的点检:(每日一次)

    (1)管线要保持安装姿态,垂直水*。

    (2)线槽、线管无拖吊,导线无裸露,线槽盖板齐全完好。

    对室内控制柜、盘的点检:(每日一次)

    (1)外观完好、证牌齐全,部件无缺损。

    (2)指示表显示准确、按钮开关灵活可靠,其它部件正常。

    (3)布线整齐、规范,端子接线牢固可靠。

    (4)照明良好。

    (5)附属设备齐全、完好。

    (6)盘内设备内外清洁。

    电源系统的点检:(每日一次)

    (1)UPS抗干扰净化电源及其它供电系统各参数正常,运行稳定,切换可靠。

    每半年进行一次放电检查。

    (2)电源线无破损、裸露,绝缘良好。

    (3)接地良好,无松动,未与其它金属搭接。

    (4)备用设备正常。

    制冷系统的点检:(每日一次)

    (1)制冷系统运转正常,无故障报警。

    (2)室内温度、湿度满足要求。

    (3)柜内、机箱内风扇运行正常,无杂音、设备无超温报警。

    (4)备用设备正常。

    PLC系统柜(端子柜)的点检:(每日一次)

    (1)系统电源正常。

    (2)CPU、I/O模板运行正常,无故障报警指示。

    (3)系统总线运行指示正常,通讯正常等。

    操作站(台)的点检:(每日一次)

    (1)系统供电正常

    (2)网络通讯正常。

    (3)检查联锁、报警调节及显示参数,调节回路品质是否良好。

    (4)检查信息记录表,掌握点检周期内设备运行情况及系统报警情况。

    变频器的点检:(每日一次)

    (1)检查变频器显示信息。

    (2)变频器供电系统。

    (3)变频器接线端子是否松动,是否异常。

    通讯设备的点检:(每日一次)

    (1)通讯架空电缆规范,符合要求。

    (2)线路完好,无裸露,绝缘良好。

    (3)避雷设施、地线符合要求。

    (4)定期了解用户电话的使用情况,用户签字认可。

    低压电气系统:

    机车电源系统的点检:(每周点检二次)

    (1)各机车集电器(磨电刷)有无变形,各部位螺栓、销子是否完好及刷块磨损情况检查。

    (2)磨电道、滑线是否完好,瓷瓶(绝缘子)、压板、连板、膨胀缝过渡

    推荐访问:菁华 规章 管理制度 设备点检管理制度规章 菁华1篇 设备点检管理制度规章1 设备点检管理规定 设备点检管理办法 设备日常点检制度